首页 > 电力电缆

[问题求助] VV电缆、YJV电缆敷设时最低温度为0度,安装运行后最低环境温度为多少℃???

P:2010-03-07 08:20:15

1

VV电缆、YJV电缆敷设时最低温度为0度,安装运行后最低允许环境温度为多少℃???

mono-crystalline diamond wire drawing die - 单晶金刚石拉线模 (0) 投诉

P:2011-03-28 11:16:41

2

我也想知道这个问题啊

 

entropy change - 熵变 (0) 投诉

P:2011-03-28 14:13:35

3

电缆应在环境温度和电缆温度达到0℃以上且已经保持24小时的条件下进行敷设,或采取特殊防护措施使电缆维持在0℃以上的条件下进行敷设。特别是对于PVC塑料,随着温度的降低PVC塑料会变得越来越硬和越来越脆。如果敷设时的环境温度在0℃或以下,电缆弯曲得太快或受到猛烈冲击,PVC塑料就有破裂的危险。

帖 子 奖 罚
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2011-3-28 22:15:14 原因:鼓励!

Xingle Group Co.,Ltd - 兴乐集团有限公司 (0) 投诉

P:2011-04-04 10:33:24

4

一般VV的工作温度70°

YJV的工作温度90°

polymer alloy - 聚合物合金,共混物 (0) 投诉

P:2011-04-06 16:08:06

5

没有运行最低温度啊

CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉

P:2011-04-12 17:23:54

6

个人认为电缆的最低工作温度可以参照所用材料能达到的温度,电力电缆中PVC耐寒较差,可以此为参照,可以达到-15°

ultra-clean surface finish - 超净表面加工 (0) 投诉

P:2011-04-14 08:24:28

7

国家准中对PVC料的低温试验温度一般为-15度,所以使用时的环境温度不宜低于-15度,当然如果需要在更低的温度中运行,可以采用耐低温的材料,低温试验时的温度可以在要求的温度下进行

peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉

P:2012-08-15 16:07:54

8

interstices - 间隙 (0) 投诉

8


你需要登录才能发表,点击登录